Летом, в жаркую погоду РТА начинает печатать всякую гадость. Сообщение прочитать невозможно. Если кассету БЦП1 обдуть вентилятором - искажения почти убираются. Понимаю, что перегревается что-то в машине.
С чего начать поиск?
КВАНТ КЭ 512, "Планета".

Образец печати.

14:03|29.05.07 + 03А ЗЕЗОТБОЙНОСТЬ АК-А 19/:.512.
14:03|29.05.07 6ТОМСЦМГПЯОАПКЖZOБЙНОСТЬ АК-А 091.2459

14:04|29.05.07 NENPV ZWT БНSTX AKWAА 092.246.
14:04|29.05.07 ККЖЖПЕО JZVTTTJ PATX AKWAА 15E.514.

15:55|29.05.07 ТО 4,1--Ш
15:55|29.05.07 15Р СТВТЛ БЦ15ВЦЛ
15:55|29.05.07 ТО 7-2-)
15:55|29.05.07 2++15А ЗЛ ПТП ВВХАППППТППХФФВХ
15:55|29.05.07 ОО 1--
15:56|29.05.07 ++16Р УТП 11Щ ВГЦЩ2Щ4)*2955*Щ
15:56|29.05.07 2++16Р УТП ВЫО ИКВХБЦ50Щ?*29 КТНЕЦ


16:00|29.05.07 УК 1-Б
16:00|29.05.07 ВЗ ТОР СИНХРЩПУСКХ

Сообщение было отредактировано Дмитрий 04-06-2007 в 09:46

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 04-06-2007 08:25
Дмитрий is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Дмитрий Отправить Персональное сообщение Дмитрий Найти сообщения от Дмитрий Добавить Дмитрий в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
В.И.
Главный модератор

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Челябинск
Публикаций: 2452

Добрый день, Дмитрий!
1.Какая скорость печати установлена на ТГА?
2.Что даёт измерение величины питающего напряжения +5 В на шинах кассеты БЦП1 в моменты "кипения"?
Сравните также осциллограммы сигналов в линии ТГА "на холодную" и "на горячую".
3.Что даёт замена ТЭЗ КМО, УМО, ППУ, ПСЭ?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 04-06-2007 09:23
В.И. is offline Нажмите сюда для просмотра профайла В.И. Отправить Персональное сообщение В.И. Посетить домашнию страничку В.И.! Найти сообщения от В.И. Добавить В.И. в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Дмитрий
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Калужская обл.
Публикаций: 31

Здравствуйте, Владимир Иванович.
Оказывается, на форум я не заходил почти полтора года. Летит время...
Скорость - 100 Бод.
Напряжение - 4,98 В (и в холодном, и в горячем состоянии)
Осциллограммы не смотрел.
Замена ППУ минут на 10 уменьшает количество ошибок процентов на 50.
КМО, УМО, ПСЭ не менялись.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 04-06-2007 09:59
Дмитрий is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Дмитрий Отправить Персональное сообщение Дмитрий Найти сообщения от Дмитрий Добавить Дмитрий в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
В.И.
Главный модератор

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Челябинск
Публикаций: 2452

quote:
Оказывается, на форум я не заходил почти полтора года. Летит время...
С одной стороны это хорошо, значит, Ваш Квант работает как часы! Только вот почему до сих пор печать выводите на ТГА, а не на ПК?
А с другой - почему бы с Вашим опытом, заходя сюда почаще, иногда и собратьям-квантистам не помочь советом в разных заморочках, которые Вам наверняка встречались по жизни...?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 04-06-2007 10:36
В.И. is offline Нажмите сюда для просмотра профайла В.И. Отправить Персональное сообщение В.И. Посетить домашнию страничку В.И.! Найти сообщения от В.И. Добавить В.И. в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Дмитрий
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Калужская обл.
Публикаций: 31

У нас данные выводятся на два РС и один ТГА. Один РС возле станции, второй РС и ТГА в помещении КРОССа. Нам досталось помещение от старой декадно-шаговой АТС и свободного места много. В момент неисправности адаптеры РС отключались, чтобы отвести подозрения от влияния длинных линиях ТГА и РС.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 04-06-2007 11:20
Дмитрий is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Дмитрий Отправить Персональное сообщение Дмитрий Найти сообщения от Дмитрий Добавить Дмитрий в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
В.И.
Главный модератор

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Челябинск
Публикаций: 2452

quote:
У нас данные выводятся на два РС и один ТГА
И что, во время жары - "грязь" в рулонах и там, и тут???

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 04-06-2007 11:28
В.И. is offline Нажмите сюда для просмотра профайла В.И. Отправить Персональное сообщение В.И. Посетить домашнию страничку В.И.! Найти сообщения от В.И. Добавить В.И. в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Дмитрий
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Калужская обл.
Публикаций: 31

Да. Во время жары "грязь" везде. Сейчас в помещении АТС - плюс 24 градуса С. Все работает нормально. Правда, старенький, кондиционер БК-1500 постоянно обдувает (открытую сзади) машину. Если его отключить, то часа через три-четыре, могут появиться искажения печати. У нас был жаркий период (+35 в помещении) и у этого кондиционера не хватало мощи. Лето обещают жаркое и наша администрация решила приобрести мощную (10 кВт) сплит-систему для помещения АТС (высота потолка в помещении - 5 м). Ясно, что после установки сплит-системы, нормальная работа АТС восстановится. Но, мне кажется, что если есть неисправность - её нужно устранить.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 05-06-2007 07:29
Дмитрий is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Дмитрий Отправить Персональное сообщение Дмитрий Найти сообщения от Дмитрий Добавить Дмитрий в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Недавно появилась проблема: непринятие директив - как таймерных, так и обычных. Проявляется не постоянно, а иногда. То есть, например:
Таймерная:
10Т ТО 39,7-
Ш-? - вот это вот непонятно
Или вот был случай при распечатке массива: набирали одни адреса ячеек, а в исполнение уже пошла искажённая информация.
Я так понимаю, проблема в ТЭЗах межмашинного обмена - КМО, УМО, ППУ?? (заменить пока нечем, чтоб проверить)
Станция КВАНТ 2048, ЦУУ VEF.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 16-09-2009 10:39
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
sitall
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Aug 2007
Место проживания: Кинешма
Публикаций: 180

Замените J3 и H3 155ИР1 в ППУ

__________________
best regards

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 16-09-2009 16:14
sitall is offline Нажмите сюда для просмотра профайла sitall Отправить Персональное сообщение sitall Найти сообщения от sitall Добавить sitall в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Валерий
инженер

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Ялта
Публикаций: 568

разговор

sitall +1
Чаще всего... А вобще-то, необходимо иметь хоть один ТЭЗ в резерве. Иначе просто практически невозможно "ловить" неисправности.

quote:
Ш-? - вот это вот непонятно
Это она (машина) сокращенно ШО?? - говорит

__________________
_C уважением, Валерий.

Сообщение было отредактировано Валерий 17-09-2009 в 05:04

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 17-09-2009 04:59
Валерий is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Валерий Отправить Персональное сообщение Валерий Найти сообщения от Валерий Добавить Валерий в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Спасибо за совет, попробуем.
Обычно ТЭЗы в резерве есть. Просто сейчас отправили на тестирование и ремонт.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 17-09-2009 06:18
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
fox
инженер "Укртелеком"

Зарегистрирован: Apr 2006
Место проживания: Украина, Запорож. обл.
Публикаций: 79

РТА-80Л

Попутно хочу задать вопрос по РТА-80Л.
Когда-то у меня работал РТА-80Л, потом он поломался, и я быстро перешёл на ПК, сделав адаптер.
В качестве резерва мне привезли другую модель телетайпа - F-2000, потому что не было РТА. Прошло несколько лет, недавно привезли два РТА-80Л, и наши телетайпщики не могут добиться, чтобы хотя бы один начал работать с Квантом (старый телетайп куда-то дели).
Может, кто-то подскажет:
1) на какие выводы телетайпа РТА-80Л что нужно подать с АТС?
2) нужно ли переделывать стандартный телетайп?
3) как телетайп должен работать в "однополюсном " или "двухполюсном" режиме?
4) телетайп должен работать с вызывным устройством или без?

__________________
Лисов Геннадий Владимирович
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 21-09-2009 08:36
fox is offline Нажмите сюда для просмотра профайла fox Отправить Персональное сообщение fox Найти сообщения от fox Добавить fox в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
В.И.
Главный модератор

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Челябинск
Публикаций: 2452

quote:
...недавно привезли два РТА-80Л...
Да, уж... Хорошо ещё, что не считыватель с перфоленты. А что, адаптер-то - тоже поломался??

1.Корпус ТГА должен быть заземлен (клемму заземления соединить с корпусом АТС.
2.Линия ТГА от ЦУУ подаётся на контакты 1,4 разъёма ТГА, контакты 2-5 должны быть соединены перемычкой. Или наоборот, линию - на 2,5, а 1-4 соединить в разъёме.
3.Переделывать ничего не надо.
4.ТГА должен быть включен в режим работы токами одного направления (однополюсный). В РТА-80 для смены режима шли в комплекте две разные платы УСЛ-ОП и УСЛ-ДП. В РТА-80Л режим меняется перестановкой колодки в одно из двух положений.
5.Вызывное устройство не используется, ибо подзывать к себе обслугу "Квант" не научили...

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 22-09-2009 02:40
В.И. is offline Нажмите сюда для просмотра профайла В.И. Отправить Персональное сообщение В.И. Посетить домашнию страничку В.И.! Найти сообщения от В.И. Добавить В.И. в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
fox
инженер "Укртелеком"

Зарегистрирован: Apr 2006
Место проживания: Украина, Запорож. обл.
Публикаций: 79

РТА

Спасибо, Владимир Иванович.
Комп. с адаптером работают, но нужен резерв, на всякий случай.
Заземление есть, 1-4 перемычка, на 2 и 5 линия, но что-то не хочет работать (телетайпщики так и делали).
Согласно доки на телетайп, на 5 выводе у него корпус - это получается, один из станционных проводов линии мы должны заземлить (у телетайпщиков на этот счет было много вопросов)?

__________________
Лисов Геннадий Владимирович
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 22-09-2009 14:07
fox is offline Нажмите сюда для просмотра профайла fox Отправить Персональное сообщение fox Найти сообщения от fox Добавить fox в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

quote:
Первоначальное сообщение от DieZ
Недавно появилась проблема: непринятие директив - как таймерных, так и обычных. Проявляется не постоянно, а иногда. То есть, например:
Таймерная:
10Т ТО 39,7-
Ш-? - вот это вот непонятно
Или вот был случай при распечатке массива: набирали одни адреса ячеек, а в исполнение уже пошла искажённая информация.
Я так понимаю, проблема в ТЭЗах межмашинного обмена - КМО, УМО, ППУ?? (заменить пока нечем, чтоб проверить)
Станция КВАНТ 2048, ЦУУ VEF.

В общем, проблема решилась заменой ППУ и УМО. Плюс была проблема с адаптером между станцией и компьютером. На ТГА искажений нет. Ищу вот теперь схему адаптера. Может, у кого есть?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 28-09-2009 03:45
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
федор
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Донецк
Публикаций: 66

2 DieZ

Вот тут есть схемы:
http://www.synt.ru/docs.htm
http://wintarif.narod.ru/products.htm

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 28-09-2009 09:34
федор is offline Нажмите сюда для просмотра профайла федор Отправить Персональное сообщение федор Найти сообщения от федор Добавить федор в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Спасибо

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 28-09-2009 10:27
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Поспешил я с выводами - проблема-таки осталась... Искажение при печати и невосприятие директив возникает случайным образом, чаще - когда работаем в синхронизме. Тесты процессора и 2х машиной работы проходят нормально. Поменяли ТЭЗы ППУ, УМО, КМО, ПСЭ, УФП2 - и всё равно проблема есть. Подозрение ещё падает на ГТИ1 и ПИН1. Посоветуйте - может, ещё что-то?

Сообщение было отредактировано DieZ 13-10-2009 в 04:43

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 13-10-2009 03:34
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Пару суток работали в одномашинном режиме - сначала на 0-й, потом на 1-й. Искажений нет, всё работает нормально. Вводишь в синхронизм - и начинаются проблемы...

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 14-10-2009 06:27
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Sanyo
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Dec 2005
Место проживания: Одесса
Публикаций: 333

А что у Вас, кстати, в веселой парочке 271Е6 и 21306
попробуйте такой вариант:
271Е6+-0000С
21306+-2131А

__________________
Эксперт - это человек, который сделал больше ошибок, чем Вы.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 20-10-2009 02:01
Sanyo is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Sanyo Отправить Персональное сообщение Sanyo Найти сообщения от Sanyo Добавить Sanyo в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Неделю назад поменяли ПИН и УФП2, пока - тьфу-тьфу-тьфу! - вроде всё нормально.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 21-10-2009 04:55
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
YStaf
Новичок или наблюдатель

Зарегистрирован: Oct 2009
Место проживания: Горловка Донецкой обл.
Публикаций: 6

письмо Для DieZ

Смотри ТЭЗ ГТИ1. На ТЭЗе есть кварц. Так вот, на одной из машин частота кварца плавает. Это и есть причина. Когда АТС работает в одномашинном режиме, это не очень критично, но когда в синхронном режиме, то даже разница в 100 Гц оказывает влияние. Одно из них - это искажение печати и передачи директив.
Удачи!

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 21-10-2009 08:27
YStaf is offline Нажмите сюда для просмотра профайла YStaf Отправить Персональное сообщение YStaf Найти сообщения от YStaf Добавить YStaf в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
DieZ
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Jun 2008
Место проживания: Новомосковск Украина
Публикаций: 53

Спасибо. Если проблема вернётся, то будем менять.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 21-10-2009 12:03
DieZ is offline Нажмите сюда для просмотра профайла DieZ Отправить Персональное сообщение DieZ Найти сообщения от DieZ Добавить DieZ в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
VVictor
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Пермский край
Публикаций: 146

Печать левых символов при сбое

Добрый день!
ЦУУ "Планета", синхронный режим. Возникла проблема:
При включении/выключении света на АТС в рулон идет печать "левых" букв с последующим сбоем и восстановлением синхронизма.
Для примера:
МВ 13-00
НТ
ТТОТТТЕА
++20А СБОЙ:C023.0
20А СИНХР.ПУСК
Всю проводку уже перетрясли. Машина всегда сбоит ведомая. Буквы начинают лезть как раз, когда "дергаем" освещение АТС.
Откуда могут появляться буквы? Прошу помочь.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 19-07-2010 06:41
VVictor is offline Нажмите сюда для просмотра профайла VVictor Отправить Персональное сообщение VVictor Найти сообщения от VVictor Добавить VVictor в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
В.И.
Главный модератор

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Челябинск
Публикаций: 2452

quote:
При включении/выключении света на АТС в рулон идет печать "левых" букв
Уточните, что следует понимать под словом "рулон" - бумагу или экран ПК с установленным на нём АРМом?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 19-07-2010 07:52
В.И. is offline Нажмите сюда для просмотра профайла В.И. Отправить Персональное сообщение В.И. Посетить домашнию страничку В.И.! Найти сообщения от В.И. Добавить В.И. в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
VVictor
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Пермский край
Публикаций: 146

Извиняюсь, конечно же омский АРМ.
Есть подозрение на кабель между адаптером связи и АТС (наводки). Или я не туда копаю?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 19-07-2010 10:23
VVictor is offline Нажмите сюда для просмотра профайла VVictor Отправить Персональное сообщение VVictor Найти сообщения от VVictor Добавить VVictor в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
В.И.
Главный модератор

Зарегистрирован: Nov 2003
Место проживания: Челябинск
Публикаций: 2452

А что, раньше этой беды не было? Может быть, что-то с заземлением?
А какое расстояние от ПК до ЦУУ (АВП)? В смысле - какая длина АРМовского кабеля?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 19-07-2010 12:04
В.И. is offline Нажмите сюда для просмотра профайла В.И. Отправить Персональное сообщение В.И. Посетить домашнию страничку В.И.! Найти сообщения от В.И. Добавить В.И. в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
VVictor
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Пермский край
Публикаций: 146

Беда эта началась, предположительно, после замены проводки освещения на АТС. Длина кабеля примерно 10 метров.
Дело в том, что в этом же помещении стоит еще одна АТС "Квант" в синхронном режиме. На ней никаких проблем.
Заземление у них общее, так что думаю дело не в нем.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 19-07-2010 15:48
VVictor is offline Нажмите сюда для просмотра профайла VVictor Отправить Персональное сообщение VVictor Найти сообщения от VVictor Добавить VVictor в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
sitall
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Aug 2007
Место проживания: Кинешма
Публикаций: 180

Добрый день, VVictor.
Объясните более подробно: две АТС - у каждой свой АРМ или нет? Какой АРМ, версия ПО, что у Вас включено в линию ТГА? Ну, и другие подробности, на первый взгляд не относящиеся к делу.
С уважением, Александр.

__________________
best regards

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 20-07-2010 02:55
sitall is offline Нажмите сюда для просмотра профайла sitall Отправить Персональное сообщение sitall Найти сообщения от sitall Добавить sitall в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
VVictor
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Пермский край
Публикаций: 146

Две АТС связаны по ОКС, у каждой свой АРМ с отдельным компьютером (омский, версия 6.4). Компьютеры заземлены. На линиях ТГА стоят заглушки с сопротивлениями. Все работало годами нормально по данной схеме включения.
Сам компьютер и АРМ, я так понимаю, ни при чем. Буквы и последующий сбой "идут" с АТС или с канала АТС - АРМ.
Может, кто сталкивался с подобным?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 20-07-2010 04:47
VVictor is offline Нажмите сюда для просмотра профайла VVictor Отправить Персональное сообщение VVictor Найти сообщения от VVictor Добавить VVictor в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
sitall
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Aug 2007
Место проживания: Кинешма
Публикаций: 180

VVictor, не верьте никому!
1) проверьте разность потенциалов между системным блоком и АТС;
2) вытащите кабель между КВВ1 и блоком сопряжения АРМ;
3) подергайте освещение, наблюдая за состояним ПИНа.

Может, тогда определитесь, что это.
С уважением, Александр.

__________________
best regards

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 20-07-2010 15:05
sitall is offline Нажмите сюда для просмотра профайла sitall Отправить Персональное сообщение sitall Найти сообщения от sitall Добавить sitall в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
VVictor
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Пермский край
Публикаций: 146

Доброго дня.
Сегодня проверил разность потенциалов между АТС и системным блоком - все нормально. Заменил полностью кабель АРМ-АТС и сбои пока прекратились. Получается кабель собирал помехи, тем более проложен он был рядом с электропроводкой. Буду дальше наблюдать.
СПАСИБО!

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 22-07-2010 08:56
VVictor is offline Нажмите сюда для просмотра профайла VVictor Отправить Персональное сообщение VVictor Найти сообщения от VVictor Добавить VVictor в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Sanyo
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Dec 2005
Место проживания: Одесса
Публикаций: 333

Купил для одной халтурки кабель S-Video (4 жилы в плотном экране) испытал на станции... 100 метров - без проблем! Правда, бухту я не полностью разматывал!

__________________
Эксперт - это человек, который сделал больше ошибок, чем Вы.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 22-07-2010 09:44
Sanyo is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Sanyo Отправить Персональное сообщение Sanyo Найти сообщения от Sanyo Добавить Sanyo в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Медведь Вениамин
Активный участник

Зарегистрирован: Feb 2013
Место проживания: Чернигов, Украина
Публикаций: 28

quote:
2. Линия ТГА от ЦУУ подаётся на контакты 1,4 разъёма ТГА, контакты 2-5 должны быть соединены перемычкой. Или наоборот, линию - на 2,5, а 1-4 соединить в разъёме.
Приветствую всех участников и гостей!
Это мой первый пост на форуме.
Сори за "некропост" спустя 2,5 года. Но хочу поделиться одним пустяком по поводу подключения РТА-80Л к "Планете".
Понадобилось мне спаять кабелёк связи между РТА-80Л и кассетой БЦП1, разъём (1Ш02). Ну вроде, проще задачи не придумаешь, токовая петля - два провода в экране - с отводом на переходник для эмулятора на РС. С переключателем "РТА\РС".
Не идёт - хоть тресни! И так пробовал и сяк... Документации на РТА-80А у меня не было, поэтому взял готовый кабель и вызвонил\срисовал соединения и распайку выводов. И делал так, как срисовал, и пересрисовывал заново - хоть застрелись! Оригинальный кабель работает, самодельный - нет. Уж стал подумывать, а не заработался ли я - три провода в кучу спаять не могу?!! Уж дошло до того, что взял вторую пару разъёмов и решил сделать простой кабель, без никаких отводов и переключателей - и снова осечка! Не заработал! Не видит РТА-80Л линию - и всё тут! Хотя на выходе разъёма (круглого, РТА-шного) питание токовой петли есть! Чудеса!

Потом набрёл на этот Ваш пост, уважаемый Владимир Иванович, что в цитате, и удивился. У Вас указаны совсем другие выводы, не те, что я срисовал с рабочего кабеля. У меня на рабочем кабеле почему-то шлейф - это выводы 3 и 6, перемычка - выводы 4 и 7, земля - вывод 5. И, что характерно, работает же! Нарисовал я на бумаге разъём "по-Вашему", смотрю, а это тоже самое, но перевёрнуто на 180 градусов!

Оказалось, что круглый разъём в оригинальном кабеле к телетайпу - толь бракованый, толь такой модификации. У него контрольный пропил (ключ) не между выводами 1-2, а между выводами 6-7 !! И я срисовал по надписям номера выводов, спаял относительно срисованного, а паял-то на нормальные (не бракованные) круглые разъёмы. И когда подключаешь нормальный разъём - выводы подключаются не в те контакты. Видимо, когда разъём на заводе собирали - случайно втулку с контактами перевернули и не заметили. Так и опрессовали. А мне, как назло, "образец" попался бракованный!

Вывод: При пайке кабеля для РТА-80 проверяйте круглый разъём. Ключ (пропил) должен быть между выводами 1-2. Если он с обратной стороны (между выводами 6-7) тогда паяйте линию на выводы 3 и 6, перемычка - выводы 4 и 7, земля - вывод 5.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 13-02-2013 09:15
Медведь Вениамин is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Медведь Вениамин Отправить Персональное сообщение Медведь Вениамин Найти сообщения от Медведь Вениамин Добавить Медведь Вениамин в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

Уважаемые друзья!
Привожу схему интерфейса связи АТСКЭ Квант c ПК, на котором установлен DOS 6.22. Работает со всеми программами и включен последовательно с телетайпом.

Файл: adapter.jpg
Был скачен 132 раз(а).

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 10-04-2018 03:44
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

А это печатная плата

Файл: adapter_pcb.jpg
Был скачен 125 раз(а).

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 10-04-2018 03:45
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
sitall
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Aug 2007
Место проживания: Кинешма
Публикаций: 180

Добрый день, Игорь!
Это сейчас уже не актуально. Но хочется похвалить за творческую работу.

С уважением, Александр.

__________________
best regards

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 10-04-2018 15:23
sitall is offline Нажмите сюда для просмотра профайла sitall Отправить Персональное сообщение sitall Найти сообщения от sitall Добавить sitall в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

quote:
Первоначальное сообщение от sitall
Это сейчас уже не актуально
В условиях войны это очень актуально! Квантам на Украине ещё работать и работать! В Донецке - так это точно. Вот у нас шахтная АТС. Пойди скажи директору, что это не актуально и давайте купим цифровую...

Я в станции нашел кабель, оконеченный магнитофонным разъёмом. Уверен, это интерфейс записи/воспроизведения для записи рабочей версии на магнитофон. Подключу к компу и буду сохранять программу через рекордер, на случай, если накроется накопитель или не найду живых дискет.
Такая вот жизнь...

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 30-04-2018 10:30
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Sanyo
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Dec 2005
Место проживания: Одесса
Публикаций: 333

Так купите ЦУУ ЮГ! И с сохранением версии не будет проблем, и станцию облегчите почти на целый статив. Да и по питанию ампер на 15 сэкономите!

__________________
Эксперт - это человек, который сделал больше ошибок, чем Вы.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 30-04-2018 10:38
Sanyo is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Sanyo Отправить Персональное сообщение Sanyo Найти сообщения от Sanyo Добавить Sanyo в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
sia
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Харьков
Публикаций: 304

Хотя бы ЦУУ на базе ПК поставить. У меня как раз два КВВ ПК без дела лежат. Могу отдать бесплатно. Вот только как Вам их передать?

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 02-05-2018 02:14
sia is offline Нажмите сюда для просмотра профайла sia Отправить Персональное сообщение sia Посетить домашнию страничку sia! Найти сообщения от sia Добавить sia в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

2 sia

Спасибо вам огромное!
Я опишу вам мою ситуацию. Живу и работаю в Макеевке, это рядом с Донецком. АТС Квант работает на шахте. Станция на 1024 номеров. До 2000г. я работал там электрослесарем, но начальник связи никого к станции не подпускал, наверное хотел забрать её с собой на пенсию. Хоть я и радиоинженер, но изучить оборудование не было никакой возможности. Ремонтировал АК, ШК, ПАКи. Предлагал делать стенды для ремонта ТЭЗ. Но мой еврей боялся, что я его подсижу. Но вот пришло время мне вернуться. Из тысячной ёмкости сейчас используется полторы сотни, остальные стативы просто жрут 25 ампер. Первое, с чего начал - с замены телетайпа. А ещё линии шахтные, поверхностные. Муфты зеленые, а я один!!! Можно конечно и ЮГ купить за свои деньги, да кто ж его смонтирует, я то ни в зуб ногой. С начала войны играем в игру "сделай все бесплатно'. В 2014-м вырубили отопление, потому что на котельную перестали возить уголь. Пришлось делать электрический котел, проектировать контроллер, программу, воды нет, перемерзла магистраль, полопались трубы. Воду для системы отопления возили на санках в бидонах. Тут пушки лупят, там "Грады" прилетают, а ты как идиот на саночках по шахтному двору тянешь санки, потому что телефонистки синие... Такая вот песня. А заниматься экспериментами очень опасно. Можно шахту вообще оставить без связи. Мы и так на неё молимся Богу.
В любом случае - огромное вам спасибо! Если можно, я обращусь к вам по техническим проблемам, если таковые будут, а они будут.
С уважением, Игорь

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 12-05-2018 15:24
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

2 Sanyo

quote:
Так купите ЦУУ ЮГ! И с сохранением версии не будет проблем, и станцию облегчите почти на целый статив. Да и по питанию ампер на 15 сэкономите!
Я куплю, приезжайте - смонтируем вместе.

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 12-05-2018 15:30
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Sanyo
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Dec 2005
Место проживания: Одесса
Публикаций: 333

Приехал бы, но для этого время нужно, хотя бы недельку... У нас сейчас было грандиозное сокращение, уволили 250 человек за 2 месяца, я остался один на 800 абонентов, даже без начальника, не говоря о помощниках или монтёрах. Не знаю, смогу ли хоть день-два в отпуске на море побывать, а уж уехать-то - точно нет...

__________________
Эксперт - это человек, который сделал больше ошибок, чем Вы.

Сообщение было отредактировано Sanyo 12-05-2018 в 16:21

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 12-05-2018 16:17
Sanyo is offline Нажмите сюда для просмотра профайла Sanyo Отправить Персональное сообщение Sanyo Найти сообщения от Sanyo Добавить Sanyo в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

2 Sanyo

Я вам сочувствую и понимаю. Держитесь! Вам в Одессе тоже не сладко. Мы тут уж как-нибудь прорвёмся.
Спасибо!

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 12-05-2018 17:23
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
sia
Ветеран или завсегдатай

Зарегистрирован: Nov 2006
Место проживания: Харьков
Публикаций: 304

2 goracio888

Обращайтесь. Чем смогу - помогу.

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 13-05-2018 02:50
sia is offline Нажмите сюда для просмотра профайла sia Отправить Персональное сообщение sia Посетить домашнию страничку sia! Найти сообщения от sia Добавить sia в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
goracio888
Активный участник

Зарегистрирован: Mar 2018
Место проживания: Донецкая область г. Макеевка
Публикаций: 11

2 sia

Спасибо огромное!

__________________
Игорь

Сообщить модератору об этом сообщении | IP: определен

Old Post 13-05-2018 06:43
goracio888 is offline Нажмите сюда для просмотра профайла goracio888 Отправить Персональное сообщение goracio888 Найти сообщения от goracio888 Добавить goracio888 в свой список друзей Редактировать/Удалить сообщение Ответить Цитируя
Формат времени GMT. Текущее время 10:46. Новая тема    Ответить на эту тему
  Предыдущая тема   Следующая тема
Версия для печати | Отправить эту страницу другу/знакомому! | Получать уведомления об обновлении этой темы

Навигация по форуму:
Оценка темы:

Правила форума:
Вы not можете создавать новые темы.
Вы not можете отвечать на существующие темы.
Вы not можете прикреплять файлы.
Вы not можете редактировать свои сообщения.
HTML теги OFF
Спец. код ON
Смайлики ON
[IMG] тег OFF
 

< Для контактов - www.synt.ru >

© При использовании любых материалов Квант-Форума на SYNT.RU необходимо указывать источник информации.

Rambler's Top100